各位:外腳手架不能與支模架進行連接,出自哪個規范,請給出規范名稱。
查看答案>>
-
對施工現場的質量管理方案
查看答案>>
-
危險性較大分部分項工程范圍及專家論證要求有哪些
查看答案>>
-
現行的最新版的外腳手架搭設規范以及模板工程施工質量驗收規范是哪兩本??? 謝謝
查看答案>>
-
高層建筑需要哪些專項施工方案
查看答案>>
-
混凝土冬季施工時溫度不得低于多少度?
查看答案>>
-
建筑模板一般用哪種厚度的可以滿足施工要求?
查看答案>>
-
建筑 梁模板對拉螺栓 有什么規范嗎
查看答案>>
-
混凝土多長時間才能拆除模板?
查看答案>>
-
模板支撐的頂托的允許范圍
查看答案>>
各位:外腳手架不能與支模架進行連接,出自哪個規范,請給出規范名稱。
外腳手架不能與支模架進行連接,出自《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130--2011。一、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130--2011摘錄9.0.5作業層上的施工荷載應符合設計要求,不得超載。不得將模板支架、纜風繩、泵送混凝土和砂漿的輸送管等固定在架體上;嚴禁懸掛起重設備、嚴禁拆除或移動架體上安全防護設施。二、腳手架和支撐架的區別腳手架----指為建筑施工而搭設的上料、堆料與施工作業用的臨時結構架。支撐(模)架----用于支撐鋼結構安裝或澆筑混凝土(模板)構件、采用腳手架材料搭設的承力支架。腳手架和支撐架的設計參數、使用荷載、構造要求及實際工況是不同的。三、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》9.0.5款為規范強制條文,旨在防止腳手架因超載而影響安全施工。規范編制介紹該條文中規定的內容是通過調研,對工地實際存在的問題提出的。四、據住建部《2016年房屋市政工程生產安全事故通報》,2016年全年共發生27起較大事故,模板支撐體系坍塌事故8起、死亡30人,分別占較大事故總數的29.63%和31.91%;起重機械發生事故7起、死亡26人,分別占較大事故總數的25.93%和27.66%;土方、基坑、圍墻坍塌事故8起、死亡25人,分別占較大事故總數的29.63%和26.60%;鋼網架坍塌事故1起、死亡4人,分別占較大事故總數的3.70%和4.26%;腳手架坍塌事故1起、死亡3人,分別占較大事故總數的3.70%和3.19%;淹溺事故1起、死亡3人,分別占較大事故總數的3.70%和3.19%;高處墜落事故1起、死亡3人,分別占較大事故總數的3.70%和3.19%。
對施工現場的質量管理方案
建筑施工現場質量管理1.現場質量管理所遵循的基本原則和方法1.1質量管理的八項原則以顧客為關注焦點:施工企業依存于顧客。因此,施工企業應該理解業主當前和未來的要求,滿足業主要求并爭取超越業主期望。領導作用:現場質量管理的領導者應該確立統一的宗旨和方向,創造并保持使職工能充分參與實現企業目標的內部環境。全員參與:各級人員都是企業之本,只有他們的充分參與,才能使他們的參與為企業帶來收益。過程方法:將施工的各個分部工程、分項工程作為過程進行管理,可以更高效的得到期望的結果。管理的系統方法:將相互關聯的施工過程作為系統加以識別、理解和管理有助于企業提高實現目標的有效性和效率。持續改進:持續改進企業的質量管理方法和總體業績應當是企業的一個永恒目標?;谑聦嵉臎Q策方法:現場質量管理的有效決策應該建立在數據和信息分析的基礎上。與原材料供貨方互利的關系:企業與供貨方是相互依存的,互利的關系可以增強雙方創造價值的能力。1.2現場質量管理遵循的總方法現場質量管理應該遵循“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”的指導思想,在質量管理體系中著重控制管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程。識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用;確定這些過程的順序和相互作用;確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法;確??梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監視;監視、測量和分析這些過程;實施必要的措施,以實現對這些過程策劃的結果和過程的持續改進。質量管理體系的過程方法模式圖如右圖所示: 2.現場質量管理制度現場管理制度包括質量責任制度、技術復核制度、現場會議制度、施工過程控制制度、現場質量檢驗制度、質量統計報表制度、質量事故報告和處理制度等。2.1質量責任制度人是工程施工的操作者、組織者和指揮者。人既是控制的動力又是控制的對象;人是質量的創造者,也是不合格產品、失誤和工程質量事故的制造者。因此,在整個現場質量管理的過程中,應該以人為中心,建立質量責任制,明確從事各項質量管理活動人員的職責和權限,并對工程項目所需的資源和人員資格做出規定。2.1.1職責和權限明確規定工程項目領導和各級管理人員的質量責任;明確規定從事各項質量管理活動人員的責任和權限;規定各項工作之間的銜接、控制內容和控制措施;定期、不定期地檢查工程質量控制和質量保證情況,并做出客觀的評價。2.1.2人員資格項目經理、主要領導及專業管理人員應具備必須的專業技能和領導素質;根據項目規模,配備專職的經過培訓的質量檢查員;施工管理人員、班組長、操作人員應具備相應的管理業務水平和技術操作能力;關鍵、特殊崗位人員必須持證上崗。2.2技術復核制度2.2.1建立嚴格的技術管理體系針對工程的特點,選派施工管理能力強、技術專業性高、施工經驗豐富、工作責任心強的人員組成現場技術管理體系,主要解決施工過程中遇到的技術性問題,嚴格控制工程施工質量。施工技術人員在分項工程施工前,按照施工方案向施工班組進行詳細的技術交底并精心組織施工,以此來保證工程的順利進行。2.2.2施工過程技術控制施工前,認真組織各專業技術人員,熟悉掌握圖紙和進行專業技術圖紙會審,進行設計交底,施工技術交底。在分部分項工程施工中,每進行一道工序,經檢查驗收不合格的,不準進行下道工序,對操作人員先進行技術交底,用簡單明確的文字構成施工任務單,發給各操作人員后再施工。必須嚴格遵守技術復核制度,對建筑物的方位、標高、高度、軸線、圖紙尺寸、誤差等作復核記錄,經復核無誤后再進行資料存檔管理。認真做好每項技術復核和隱蔽工程驗收工作,實行混凝土澆灌令簽證制度,沒有工程技術負責人,監理和有關工長、質檢員簽字,不準進入下一道工序。隱蔽工程施工時,質量檢查人員、專業技術負責人和專職質量檢查員必須共同進行監督,確保工程順利進行。專門負責設備安裝技術工作的人員,要求在現場辦公,處理問題不過夜,實行層層負責、層層交底制度,對施工工藝和特殊施工技術的要求和注意事項,給各班組交代清楚。對涉及修改、質量問題,必須征得建設(監理)單位、設計單位的同意,針對此問題制定出可靠的技術措施。2.3現場會議制度施工現場必須建立、健全和完善現場會議制度,及時分析、通報工程質量狀況,并協調有關單位間的業務活動,通過現場會議制度實現建設(監理)單位和施工單位現場質量管理部門之間以及施工現場各個專業施工隊之間的合理溝通,確保各項管理指令傳達的暢通,最終使施工的各個環節在相應管理層次的監督下有序進行?,F(xiàn)場會議制度能夠使建設項目的各方主體得到有效地溝通,使施工在受控狀態下進行,最終達到各個相關方的滿意。2.4施工過程控制制度由于工程實物質量的形成過程是一個系統的過程,所以施工階段的質量控制也是一個由對投入原材料的質量控制開始,直到工程完成、竣工驗收為止的全過程的系統控制過程。質量控制的范圍包括對參與施工的人員的質量控制,對工程使用的原材料、構配件和半成品的質量控制,對施工機械設備的質量控制,對施工方法和方案的質量控制,對生產技術、勞動環境、管理環境的質量控制等。在對施工全過程質量控制的原則中,也包含了對工程質量問題“預防為主”的內容,即事先分析在施工中可能產生的質量問題,提出相應的對策和措施,將各種隱患和問題消除在產生之前或萌芽狀態。2.5現場質量檢驗制度工程項目的質量是指工程建設過程中形成的工程項目,應滿足用戶從事生產、生活所需的功能和使用價值,應符合設計要求和合同規定的質量標準。為了確保工程項目的質量就要采取一系列的質量監控措施、手段和方法對工程實體的施工質量進行監控,而通過在施工現場建立并實施嚴格的質量檢驗制度能夠最有效地保證工程項目達到規定的質量標準。2.6質量統計報表制度質量統計報表制度是指對已完成的檢驗批、分項工程、分部工程的質量評定情況進行統計分析,以施工過程中的監測、測量數據和驗收評定結果為依據,通過應用適當的統計方法,對現場的質量情況作出科學的分析,進而為現場質量管理的有效性、產品的符合性以及施工過程的特性和趨勢進行揭示,為制定預防措施提供依據,最終實現現場質量管理的持續改進。嚴格貫徹實行計量管理各項規章制度。加強施工現場和計量管理工作,督促現場專職計量人員做好計量器具的使用和保管工作。對混凝土、砂漿、灰土等準確計量,以確保工程質量。2.7質量事故報告和處理制度工程建設過程中,由于設計失誤,原材料、半成品、構配件、設備不合格,施工工藝、施工方法錯誤,施工組織、指揮不當等責任過失的原因造成工程質量不符合規定的質量標準和設計要求,或造成工程倒塌、報廢或重大經濟損失的事故,都是工程質量事故。建立和執行質量事故報告和處理制度是指在質量事故發生后由有關人員進行質量事故的識別和評審,分析產生質量事故的原因,并制定處理質量事故的措施,經相應責任部門審核批準后進行處理,并經相關部門復核驗收。3.管理程序3.1施工項目質量體系要素構成(見下頁圖)3.2建立質量管理體系施工現場建立質量保證機構,明確相應的工作程序和質量職責,通過一流的質量管理活動,在質量監控體系保證下,確保建筑產品質量達到規定標準。建立和健全以項目經理為首的工程質量管理系統,對工程質量進行系統檢查,并對檢查、評定的結果負責,同時作好與建設主管及其公司質檢部門的聯系協調工作。配備各專業檢查人員,監督檢查工程質量,保證各分部、分項工程的施工過程中均有質量人員在現場。3.3 施工工藝控制開工前,組織有關部門的技術人員,認真熟悉圖紙,編制單位工程施工組織設計質量計劃及主要分項、分部工程的施工方案,并報公司總工程師審批。結合施工圖及技術規范,做好施工前技術交底工作.使所有參加施工的人員掌握各自工序的施工要點,施工標準,施工方法和質量要求。施工中嚴格執行國家規范、標準及設計圖紙。協調、控制、檢查、監督質量保證體系的正常動作,在質量責任制基礎上明確質量責任、權限,加強協作,做到工作協調有序,共同實現質量目標。指定專業施工隊的相關施工圖將通過項目部管理分發,項目工程師對設計圖紙要分專業熟悉、深刻理解、發現矛盾及時解決,把好設計施工圖關,防止因施工圖造成的質量事故,防患于未然。各分部分項工程要編制施工方案,報批認可后認真執行。項目部專設測量組,負責工程測量控制網的建立和高程控制。工程測量重要部位的測量結果,如混凝土工程墻、柱、梁模板位置、截面尺寸、標高等,測量人員檢查合格后,填寫測量記錄表,經復測檢查確認無誤后,方可繼續施工。完成分項工程后,經自檢、專檢合格填寫規定格式的檢查表,如鋼筋混凝土工程中的模板工程、鋼筋工程等,填寫好檢查項目,允許偏差、實際偏差等數據,交相關專業的質檢員,進行復查,如發現超差或檢查表填寫數據不真實時,則令其修整、返工,直到合格后,再次申報,重新復查,確認后方可繼續施工。3.4施工技術資料管理施工技術資料是質量保證的重要環節,加強管理。資料與進度同步,并及時收集整理。資料要專業分類,整理歸檔。資料內容必須真實、齊全、準確、系統、簽字齊全。資料填寫字跡要清晰,文字內容準確。3.5質量崗位責任制:根據施工中的職責范圍設置相適應的組織機構,因事設崗,任用能勝任工作的員工,盡職盡責,以高度敬業精神來保證施工任務的完成。建立以工期進度、質量目標為核心的崗位責任制,明確從項目經理至專業施工員的所有崗位責任,層層負責,事事認真,協調有序地整體運轉。施工員(工長)教育:施工員必須對所負責的分項工程有相適應的技術知識和現場管理能力。首先熟悉圖紙、技術說明書、規范、質量檢查要點和質量評定標準等,具備行使職能的手段,否則應進行必要的學習。施工員應認真負責地進行施工管理,重要部位應跟班作業檢查,如實記好施工日志,注意累積原始記錄,并隨時向生產經理反映施工情況。施工員應做好現場簽證工作,對于臨時變更工程和增加工程的工程量及勞動工時、工程情況等都要準確記錄。施工員應具備吃苦耐勞、實事求是的敬業精神。3.6采購工作的質量控制采購控制的目的是保證所采購的產品符合規定的要求(即合格)。其程序是:由公司材料處對供應商進行調查評價,列出合格分供方名單。與質量有較大影響的材料設備,先由項目經理提出采購計劃,報公司材料處審批,然后與合格的分供方簽訂采購合同。對于一般物資可由合格分供方直接供貨。采購合同填寫要清楚、明確,尤其是技術質量方面的要求。對特殊物資應要求廠家提供檢查驗收標準,凡需經認證的產品,廠家提供產品認證證書。3.7產品標識和可追溯性為防止不同類型、規格、批次的產品混用和誤用,確保工程所需物資符合圖紙、規范、合同要求,必須對進場的成品、半成品進行必要的、適當的標識,并做好記錄,保證其可追溯性。進入現場的成品、半成品等由材料員進行掛牌標識,牌上注明名稱、品種、規格、型號、產地、進場日期及標識人姓名。分部、分項和單位工程以檢驗記錄、預檢記錄、試驗報告、評定表等記錄作為標識,由工長、質檢員填寫,資料員作好整理歸檔工作。3.8過程控制3.8.1施工單位應推行生產控制和合格控制的全過程質量控制。這里不僅包括原材料控制、工藝流程控制、施工操作控制、每道工序質量檢查、各道相關工序間的交接檢驗以及專業工種之間等中間交接環節的質量管理和控制要求,還應包括滿足施工圖設計和功能要求的抽樣檢驗制度等。3.8.2施工前的質量控制項目經理部由技術負責人編制施工組織設計和質量計劃,報公司技術科審批。項目經理依據質量目標,制定管理目標,落實崗位責任制。由工長向班組長做好技術交底,重要部位由技術負責人向工長,班組長交底。凡采用新技術、新材料、新工藝應由公司技術部門預先編制作業指導書。做好圖紙會審工作和隱蔽驗收工作,對于隱蔽工程,只有驗收合格后方可進行下道工序,同時做好記錄。對工程所需的原材料、半成品和各種加工預制品的質量進行檢查與控制材料產品質量的優劣是能否保證工程質量的基礎,凡進場材料,均應有產品質量證明書和檢測報告,同時還應按照有關規定進行抽樣復試,沒有產品合格證或抽樣方式不合格的材料,不得在工程中使用。對永久性設備或裝置,應按設計圖紙采購和訂貨;設備進場后,應進行抽查和驗收;主要設備還應按合同規定的期限開箱查驗。凡未經試驗和技術鑒定的新工藝、新結構、新材料、新設備不得在工程中應用。嚴格執行工程預檢工作,防止可能發生的差錯或造成重大工程質量事故。檢查、復核施工現場的測量標志、建筑物的測量軸線以及高程水準點等。搞好計量管理工作,完善計量及質量檢測技術和手段,對各種計量器具要建立臺帳,并按照規定的檢定周期,定期進行檢定。進行質量控制設計,建立質量責任制,實現管理標準化,開展群眾化的質量管理活動和PDCA循環,及時進行質量反饋等。3.8.3施工過程中的質量控制完善工序控制,把影響工序質量的因素都納入受控管理狀態。如混凝土施工中的坍落度測定,對大體積混凝土進行溫度測量和控制降溫等。嚴格控制工序交接檢查,嚴格班組的自檢、交接制度。按照規定,生產者必須負責質量,必須對本班組的操作質量負責。工序完成后,應及時進行自檢;自檢達到合格標準并經專業質檢員和下道工序的班組進行檢查、驗收、簽證后,方可進行下道工序的施工。隱蔽工程未經驗收或驗收不合格,不得進行下一道工序施工。通過定期和不定期的現場會議,及時分析、通報工程質量情況,并協調各個單位間的業務活動。3.9檢驗和試驗控制對進場的原材料、成品、半成品,施工過程和已完工程必須進行檢驗和試驗,以確保工程質量。材料員對進場的材料進行外觀質量、標牌、規格、型號、計量、數量進行驗證,審批材料的合格證等。試驗員對原材料進行復試和過程的試驗等,如鋼材復試,混凝土試驗等。對原材料進行檢驗和試驗狀態標識,采取掛牌方法,紅牌為檢驗不合格,綠牌為檢驗合格,黃牌為檢驗待定,白牌為未經檢驗。3.10不合格品處理對于工程質量經檢驗不滿足設計施工圖、不符合施工及驗收規范、規程和本工程技術說明書質量標準的項目統稱為不符合項。對于不符合項應視其不符合程度進行處理,輕者進行修整,一般的要進行返工,嚴重的要拆除重新施工,均要達到合格要求。對于不符合項處理程序對于不废?,項目部向公司工程技術科提出報告→項目部提出處理方案,經工程技術科確認→項目部實施處理方案→檢驗處理結果→整理全過程的所有資料存檔備查。3.11質量控制點為保證工程質量達到優良,預防質量通病出現,將選擇如下各項目為質量控制點,在施工中作為檢查和預控的重點,要落實各項保證措施,包括管理措施、技術措施。工程測量:工程定位放線、標高引測、各層的軸線測量。模板工程:模板設計、支模的標高、斷面尺寸、支撐的牢固度、模板的表面處理及隔離劑的涂刷。鋼筋工程:原材料合格證及進場復試單、鋼筋配料成型設計、大直徑鋼筋的焊接、鋼筋就位綁扎、保護層厚度的控制?;炷凉こ?混凝土配合比的設計、出盤、入模溫度測量、原材料試驗、攪拌計量、養護、樓面標高及平整度的控制?;靥钔?素土及灰土粒徑及含水率的控制、虛鋪厚度、夯實及接茬處理。門窗工程:門窗進場成品質量、安裝時橫豎對齊。地面工程:配件質量合格證,預埋、預留準確完善。3.12主要質量通病防治措施3.12.1地基與基礎工程質量通病為不均勻沉降和軸線位移。防治措施:基礎開挖后必須按規范與設計要求進行釬探并做好釬探記錄,原土夯實前,宜做土壤含水率測定,超過要求時應采取相應措施;施工前須經有關單位共同核查,確認地基與地質資料相符合,并辦理隱驗簽證后方可進行下道工序施工?;彝翂|層應做到灰、土過篩,比例準確,拌合均勻,分層及時夯實,切實做好重力密度的測定和記錄工作。基礎施工應堅持“放線復測”制度以防基礎施工中的軸線位移。建筑物室內地下管溝及室內外的回填土必須堅持做到過篩,分層夯實,并及時做好重力密度的測定及記錄工作,嚴禁用灌水代替分層夯實的做法。地下防水工程質量通病為地面,墻面潮濕、滲水。應注意防水層接頭;混凝土施工縫;管道、電纜等穿過防水層的地方;變形縫止水帶的施工。外墻回填土要分層夯實。3.12.2主體工程質量通病為強度偏差和尺寸偏差。防治措施:用于主體工程的主要建筑材料必須有合格證和試驗報告,堅持不合格產品不得使用。各種配合比必須經確認無誤后方可使用,把好材料關。砌體施工必須設置皮數桿,標明灰縫厚度,并根據設計要求在皮數桿上標明豎向構造的變化標記。皮數桿制成后工長應復驗。墻身防潮層應作為一道工序認真操作。以地圈梁和現澆混凝土帶為防潮層的應做到標高準確,內部密實,表面壓光。樓層基層找平厚度超過20mm以上者,必須用細石混凝土找平。砌體施工,空心磚應提前澆水濕潤,濕潤程度以磚斷面四周吸水深度不小于15mm為宜,嚴禁干磚上墻。砌體的轉角和交接處嚴禁留直槎不能同時砌筑時應砌成斜槎。斜槎長度不應小于磚砌筑高度的2/3。砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%,豎縫也應飽滿,不得出現透亮墻。混水墻砌筑不得出現縮口灰縮縫。砌筑砂漿和混凝土的配合比必須采用重量比(袋裝水泥應分批抽查重量),摻和料附加劑要經試驗確定,并嚴格控制計量誤差。鋼筋的保護層厚度應符合設計或規范要求,保護層墊塊不得用石子代替,應制作砂漿專用墊塊.豎向鋼筋上端應設有定位箍筋。在澆筑混凝土構造柱前,必須對構造柱內做認真的清理沖洗,混凝土構造柱的頂標高不得低于本層樓面的高度,確保構造不出現斷層?,F(xiàn)澆混凝土結構應分層澆筑,分層震搗,頂面應適當降低坍落度,嚴防表層離析形成低強區。新舊混凝土接茬面的浮漿應認真清理。現澆混凝土散水宜在外裝飾完成以后施工。散水分隔縫按規定要求設置并澆灌瀝青砂漿?;炷帘砻鎽獕汗狻⑦吔钦R、無空裂、無返砂掉皮,排水坡度應符合有關要求。室外臺階、散水、水溝等不宜采用磚砌水泥砂漿抹面的工程做法。加強對鋼模板的維護與保養,支模前必須清理并涂刷隔離劑,變形鋼模不應使用,支設鋼模要有專用卡具,不得用鉛絲加固。重要結構應做模板設計。3.12.3裝飾工程質量通病為裝飾面層(內外抹灰、面磚等)粘結不牢固、空鼓、裂紋,表面不平整,陰陽角不方正,不順直。防治措施:裝飾工程施工前必須對主體工程進行認真驗收,處理好遺留問題。室內抹灰應先抹水泥砂漿,后抹白灰砂漿,如樓地面后做,基層要徹底清理、沖刷干凈。抹灰工程應采取以下措施防止爆灰,空鼓,裂縫。石灰膏淋制要提前15天進行,粒徑不大于3毫米,抹灰前基層應濕潤,分層施工嚴禁一次成活。3.12.4建筑采暖給、排水質量通病為跑、冒、滴、漏、堵等。防治、消除這些通病,旨在提高工程質量,保證使用功能,以滿足人民生產和生活的需要。防治措施:室內給排水系統所用管材及附件,必須有出廠合格證,進場管材要按國家標準檢驗,不合格產品不得使用。生活飲水管道禁止使用鑄鐵管及鍍鋅鋼管及鍍鋅管件。地下埋設的給排水管道要認真做好試壓和灌水試驗,辦理隱蔽驗收手續。排水管道嚴防堵塞。施工中要及時將管道甩口封堵嚴密。防止管道穿樓板處漏水,應認真做好二次澆灌,結合處徹底清洗干凈。大便器出口與排水管連接處的縫隙要用油灰填實抹平,以防污水外滲。大便器沖洗管連接的皮碗必須用14#銅絲(16#鍍鋅鉛絲)綁扎兩道,試水無滲漏后做水泥抹面。各種管道應按規定做試壓、通水、吹洗試驗并做好記錄。為防止采暖干管,立管甩口不準造成立管不直,水平管坡度不一致,排汽不良,散熱器不熱,應嚴格按基準線施工.控制好主管、支管的甩口距離,及時檢驗準確。3.12.5 建筑電氣安裝工程質量通病為配管、配電箱(盤)、照明器具,開關插座,防雷與接地及儀表安裝不規范。防治措施:電氣工程安裝必須嚴格按設計施工。塑料管在磚墻內剔槽敷設時,必須用不低于M10水泥砂漿分層抹平。管內穿線應在抹灰,地面完工后進行。在磚或混凝土結構上安裝燈具時應予埋吊鉤、螺栓或膨脹螺栓,尼龍脹管等.避雷針及接地裝置必須用鍍鋅鋼材,焊接處要進行防腐處理。3.13 成品保護措施3.13.1土方與基礎施工測量的標高,軸線控制樁用混凝土堆筑牢固,四周設置明顯標識和圍護,以防施工機械碾壓移位?;坶_挖后,如不進行下道工序應將槽底用草簾覆蓋,以防基土受凍或破壞基槽護坡。回填土夯實時,保護基礎混凝土 、構件以及予埋管件、邊角處可采用人力木夯。3.13.2鋼筋綁扎鋼筋成型后,運輸過程中避免亂扔亂放,長向鋼筋應放平,確保不懸挑、下垂。鋼筋綁扎就位,保護層使用同強度砂漿做墊塊,墊塊要求每平米至少一塊,保證鋼筋平直。3.13.3模板模板支撐禁止重物沖撞。澆筑混凝土時,振搗器不應與模板接觸。預埋鐵、預留洞位置等必須保證準確。3.13.4混凝土 混凝土在達到規定強度后方能拆模?;炷两K凝后應加強養護,柱混凝土表面使用養護液?;炷翝仓螅瑧斜卮胧?,以免受凍。加強工人成品保護教育,嚴禁碰撞混凝土,以保證表面完整。3.13.5抹灰抹灰前,對易碰壞的管線、設備、門框等要采取覆蓋等保護措施。抹灰時不準把灰漿濺到墻面或其它成品上,如有玷污及時清洗干凈。搬運料具物品時不得碰壞墻面、墻角、管線設備及其它成品和半成品。合理安排施工程序,最好等修理活全完后再抹面層。3.13.6門窗不得從已安裝好的窗口運料。門窗進場后應分規格堆放整齊、墊平、墊穩,并具防雨、防曬措施。門窗搬運和安裝過程中,不得破壞墻面、墻角,不得碰彎、碰壞管線設備。3.14季節性施工技術措施為加強建設工程冬、雨季施工技術管理,確保工程質量,提高經濟效益,根據工程的具體情況,應制定冬、雨季施工技術措施。3.15分部分項工程檢查要點3.15.1鋼筋工程鋼筋的型號、間距;鋼筋的搭接長度及搭接位置;鋼筋的支撐及拉結措施的有效性;混凝土保護層厚度。3.15.2模板工程尺寸及位置;平整度及豎向垂直度;模板支撐體系及對拉螺栓的有效性;模板縫的處理及交界處的處理;預留孔模板定位的準確性及固定措施;漏漿的防范措施。3.15.3混凝土工程a.混凝土澆筑前舊施工縫的處理(表面鑿毛并應清理干凈);新施工縫的檢查(位置、固定方法);工作區的清潔,用水、氣吹洗,雜物剔除;臨時水電的引進;燈具照明設置情況;振搗設備的檢查(機械狀況、數量及工具);其他機具、材料的準備;施工人員確定(混凝土工、木工、鋼筋工、電工、架子工、清潔工等);雨季混凝土施工的特殊準備。b.混凝土澆筑中每層澆筑厚度;布料及振搗方法(時間及布點密度);觀察外模有無漏漿及局部脹?,F(xiàn)象;檢查鋼筋有無明顯移位現象;污染鋼筋的清潔;混凝土表面的平整度控制。c.混凝土澆筑后混凝土表面的收光;施工縫處的表面處理(鑿毛);工作區的清理(雜物、垃圾清除);有關施工機具的清洗及保養;混凝土的養護措施;混凝土的溫度控制觀測。3.16中期成品檢查對所有運入工地的材料、機械在安裝前進行產品檢查。產品檢查分為運入工地時的檢查和運入工地前在工廠檢查的雙重檢查。需要在工廠進行檢查的材料、機械有以下內容:混凝土試驗鋼筋強度試驗石材工程的材料試驗4.現場質量標識現場質量標識包括產品標識和產品狀態標識(這里的“產品”包括原材料、半成品、構配件、施工工序等)。為防止不同類型、規格、批次的產品混用和誤用,確保工程所需物資符合圖紙、規范、合同要求,必須對進場的成品、半成品進行必要的、適當的標識,并做好記錄,保證其可追溯性。進入現場的成品、半成品等由材料員進行掛牌標識,牌上注明名稱、品種、規格、型號、產地、進場日期及標識人姓名。分部、分項和單位工程以檢驗記錄、預檢記錄、試驗報告、評定表等記錄作為標識,由工長、質檢員填寫,資料員做好整理歸檔工作。為了在施工過程中避免使用不合格的原材料、半成品、構配件、設備等,企業應對產品的測量和檢驗狀態(待檢、檢驗合格、檢驗不合格、檢驗待定)進行標識。5.現場墻面布置工程建設項目概況圖施工總平面圖質量保證體系組織機構圖質量責任區域分布圖現場質量管理制度質量責任制工程質量檢驗制度
危險性較大分部分項工程范圍及專家論證要求有哪些
關于印發《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的通知各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市建委,江蘇省、山東省建管局,新疆生產建設兵團建設局,中央管理的建筑企業:為進一步規范和加強對危險性較大的分部分項工程安全管理,積極防范和遏制建筑施工生產安全事故的發生,我們組織修定了《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》,現印發給你們,請遵照執行。中華人民共和國住房和城鄉建設部二○○九年五月十三日 危險性較大的分部分項工程安全管理辦法第一條 為加強對危險性較大的分部分項工程安全管理,明確安全專項施工方案編制內容,規范專家論證程序,確保安全專項施工方案實施,積極防范和遏制建筑施工生產安全事故的發生,依據《建設工程安全生產管理條例》及相關安全生產法律法規制定本辦法。第二條 本辦法適用于房屋建筑和市政基礎設施工程(以下簡稱“建筑工程”)的新建、改建、擴建、裝修和拆除等建筑安全生產活動及安全管理。第三條 本辦法所稱危險性較大的分部分項工程是指建筑工程在施工過程中存在的、可能導致作業人員群死群傷或造成重大不良社會影響的分部分項工程。危險性較大的分部分項工程范圍見附件一。危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案(以下簡稱“專項方案”),是指施工單位在編制施工組織(總)設計的基礎上,針對危險性較大的分部分項工程單獨編制的安全技術措施文件。第四條 建設單位在申請領取施工許可證或辦理安全監督手續時,應當提供危險性較大的分部分項工程清單和安全管理措施。施工單位、監理單位應當建立危險性較大的分部分項工程安全管理制度。第五條 施工單位應當在危險性較大的分部分項工程施工前編制專項方案;對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍見附件二。第六條 建筑工程實行施工總承包的,專項方案應當由施工總承包單位組織編制。其中,起重機械安裝拆卸工程、深基坑工程、附著式升降腳手架等專業工程實行分包的,其專項方案可由專業承包單位組織編制。第七條 專項方案編制應當包括以下內容:(一)工程概況:危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工要求和技術保證條件。(二)編制依據:相關法律、法規、規范性文件、標準、規范及圖紙(國標圖集)、施工組織設計等。(三)施工計劃:包括施工進度計劃、材料與設備計劃。(四)施工工藝技術:技術參數、工藝流程、施工方法、檢查驗收等。(五)施工安全保證措施:組織保障、技術措施、應急預案、監測監控等。(六)勞動力計劃:專職安全生產管理人員、特種作業人員等。(七)計算書及相關圖紙。第八條 專項方案應當由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業技術人員進行審核。經審核合格的,由施工單位技術負責人簽字。實行施工總承包的,專項方案應當由總承包單位技術負責人及相關專業承包單位技術負責人簽字。不需專家論證的專項方案,經施工單位審核合格后報監理單位,由項目總監理工程師審核簽字。第九條 超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當由施工單位組織召開專家論證會。實行施工總承包的,由施工總承包單位組織召開專家論證會。下列人員應當參加專家論證會:(一)專家組成員;(二)建設單位項目負責人或技術負責人;(三)監理單位項目總監理工程師及相關人員;(四)施工單位分管安全的負責人、技術負責人、項目負責人、項目技術負責人、專項方案編制人員、項目專職安全生產管理人員;(五)勘察、設計單位項目技術負責人及相關人員。第十條 專家組成員應當由5名及以上符合相關專業要求的專家組成。本項目參建各方的人員不得以專家身份參加專家論證會。第十一條 專家論證的主要內容:(一)專項方案內容是否完整、可行;(二)專項方案計算書和驗算依據是否符合有關標準規范;(三)安全施工的基本條件是否滿足現場實際情況。專項方案經論證后,專家組應當提交論證報告,對論證的內容提出明確的意見,并在論證報告上簽字。該報告作為專項方案修改完善的指導意見。第十二條 施工單位應當根據論證報告修改完善專項方案,并經施工單位技術負責人、項目總監理工程師、建設單位項目負責人簽字后,方可組織實施。實行施工總承包的,應當由施工總承包單位、相關專業承包單位技術負責人簽字。第十三條 專項方案經論證后需做重大修改的,施工單位應當按照論證報告修改,并重新組織專家進行論證。第十四條 施工單位應當嚴格按照專項方案組織施工,不得擅自修改、調整專項方案。如因設計、結構、外部環境等因素發生變化確需修改的,修改后的專項方案應當按本辦法第八條重新審核。對于超過一定規模的危險性較大工程的專項方案,施工單位應當重新組織專家進行論證。第十五條 專項方案實施前,編制人員或項目技術負責人應當向現場管理人員和作業人員進行安全技術交底。第十六條 施工單位應當指定專人對專項方案實施情況進行現場監督和按規定進行監測。發現不按照專項方案施工的,應當要求其立即整改;發現有危及人身安全緊急情況的,應當立即組織作業人員撤離危險區域。施工單位技術負責人應當定期巡查專項方案實施情況。第十七條 對于按規定需要驗收的危險性較大的分部分項工程,施工單位、監理單位應當組織有關人員進行驗收。驗收合格的,經施工單位項目技術負責人及項目總監理工程師簽字后,方可進入下一道工序。第十八條 監理單位應當將危險性較大的分部分項工程列入監理規劃和監理實施細則,應當針對工程特點、周邊環境和施工工藝等,制定安全監理工作流程、方法和措施。第十九條 監理單位應當對專項方案實施情況進行現場監理;對不按專項方案實施的,應當責令整改,施工單位拒不整改的,應當及時向建設單位報告;建設單位接到監理單位報告后,應當立即責令施工單位停工整改;施工單位仍不停工整改的,建設單位應當及時向住房城鄉建設主管部門報告。第二十條 各地住房城鄉建設主管部門應當按專業類別建立專家?。專家庫的孖類別及專家數量應根據本地實際情況設置。專家名單應當予以公示。第二十一條 專家?guī)斓膶<覒斁邆湟韵禄緱l件:(一)誠實守信、作風正派、學術嚴謹;(二)從事專業工作15年以上或具有豐富的專業經驗;(三)具有高級專業技術職稱。第二十二條 各地住房城鄉建設主管部門應當根據本地區實際情況,制定專家資格審查辦法和管理制度并建立專家誠信檔案,及時更新專家?guī)臁5诙龡l 建設單位未按規定提供危險性較大的分部分項工程清單和安全管理措施,未責令施工單位停工整改的,未向住房城鄉建設主管部門報告的;施工單位未按規定編制、實施專項方案的;監理單位未按規定審核專項方案或未對危險性較大的分部分項工程實施監理的;住房城鄉建設主管部門應當依據有關法律法規予以處罰。第二十四條 各地住房城鄉建設主管部門可結合本地區實際,依照本辦法制定實施細則。第二十五條 本辦法自頒布之日起實施。原《關于印發<建筑施工企業安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法>和<危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法>的通知》(建質[2004]213號)中的《危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法》廢止。附件一:危險性較大的分部分項工程范圍附件二:超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍附件一危險性較大的分部分項工程范圍一、基坑支護、降水工程開挖深度超過3m(含3m)或雖未超過3m但地質條件和周邊環境復雜的基坑(槽)支護、降水工程。二、土方開挖工程開挖深度超過3m(含3m)的基坑(槽)的土方開挖工程。三、模板工程及支撐體系(一)各類工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程。(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度5m及以上;搭設跨度10m及以上;施工總荷載10kN/m2及以上;集中線荷載15kN/m2及以上;高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。四、起重吊裝及安裝拆卸工程(一)采用非常規起重設備、方法,且單件起吊重量在10KN及以上的起重吊裝工程。(二)采用起重機械進行安裝的工程。(三)起重機械設備自身的安裝、拆卸。五、腳手架工程(一)搭設高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程。(二)附著式整體和分片提升腳手架工程。(三)懸挑式腳手架工程。(四)吊籃腳手架工程。(五)自制卸料平臺、移動操作平臺工程。(六)新型及異型腳手架工程。六、拆除、爆破工程(一)建筑物、構筑物拆除工程。(二)采用爆破拆除的工程?!∑摺⑵渌ㄒ唬┙ㄖ粔Π惭b工程。(二)鋼結構、網架和索膜結構安裝工程。(三)人工挖擴孔樁工程。(四)地下暗挖、頂管及水下作業工程。(五)預應力工程。(六)采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。附件二超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍一、深基坑工程(一)開挖深度超過5m(含5m)的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。(二)開挖深度雖未超過5m,但地質條件、周圍環境和地下管線復雜,或影響毗鄰建筑(構筑)物安全的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。二、模板工程及支撐體系(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模工程。(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m2及以上。(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系,承受單點集中荷載700Kg以上。三、起重吊裝及安裝拆卸工程(一)采用非常規起重設備、方法,且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。(二)起重量300kN及以上的起重設備安裝工程;高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。四、腳手架工程(一)搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。(二)提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。(三)架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。五、拆除、爆破工程(一)采用爆破拆除的工程。(二)碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣(液)體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物的拆除工程。(三)可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。(四)文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區控制范圍的拆除工程。六、其它(一)施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。(二)跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程;跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程。(三)開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。(四)地下暗挖工程、頂管工程、水下作業工程。(五)采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。
現行的最新版的外腳手架搭設規范以及模板工程施工質量驗收規范是哪兩本??? 謝謝
現行的腳手架搭設規范是JGJ130-2011《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》;JGJ166-2008《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》;現行的模板規范是JGJ162-2008《建筑施工模板安全技術規范》;屬于高大模板工程的還要服從GB50666-2011《混凝土結構工程施工規范》第四章。沒有名字叫“模板工程施工質量驗收規范”的規范。模板工程施工質量驗收要求,規定在GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》里。
高層建筑需要哪些專項施工方案
對于達到一定規模、危險性較大的工程,需要單獨編制專項施工方案。 1.開挖深度超過5m(含5m)的基坑、槽支護與降水工程?! ?.開挖深度超過5m(含5m)的基坑、槽的土方開挖工程。 3.各類工具式模板工程(包括:滑模、爬模、大模板等);水平混凝土構件模板支撐系統及特殊結構模板工程?! ?.現場臨時用電工程?! ?.現場外電防護工程;地下供電、供氣、通風、管線及毗鄰建筑物防護工程?! ?.腳手架工程(包括:高度超過24m的落地式鋼管腳手架、各類工具式腳手架和卸料平臺)。 7.塔吊、施工電梯安拆工程?! ?.起重吊裝工程。 9.采用人工、機械拆除或爆破拆除的工程?! τ谙铝形kU性較大工程的專項施工方案,施工企業需要按要求組織具有相應資歷的專家組進行論證審查,審查通過后方可按方案組織施工?! ?.開挖深度超過5m(含5m)或地下室3層以上(含3層),或深度雖未超過5m(含5m),但地質條件和周圍環境及地下管線極其復雜的工程?! ?.水平混凝土構件模板支撐系統高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kN/㎡,或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統。 3.30m及以上高空作業的工程。 4.城市房屋拆除爆破工程?! ?.高層建筑有轉換層的要編制轉換層施工專項方案。 6.有地下室的要編制地下室筏板或筏板梁大體積混凝土施工方案?! ?.有大型預應力構件的結構要編制預應力結構張拉施工方案?! ?.有拆除原舊的建筑物或構筑物的;要編制拆除施工、爆破工程施工方案。
混凝土冬季施工時溫度不得低于多少度?
如果氣溫不會低于零度(澆筑后一周以上期間),做好混凝土保溫即可。如果在負溫下(最低溫度低于零下5°C)環境澆筑混凝土,需要注意的主要是早期混凝土防凍。防凍需要從兩個方面操作:1)使用防凍劑:防凍劑可以大幅度降低拌合水的冰點,防止在塑性狀態和早期混凝土內部水分結冰膨脹,凍傷混凝土。防凍劑對混凝土強度性能沒有明顯危害,但有些防凍劑含尿素,混凝土會長期釋放氨味,需要特別注意。2)保溫:盡可能使用膠合板、木板等具有一定保溫作用的模板,用保溫材料如棉被、草簾或泡沫保溫板等覆蓋暴露混凝土表面和包裹鋼模板,使混凝土強度較快發展。冬季施工,最好使用早強型硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥,因為強度發展快,水化熱相對較高。不過,只要做好保溫,什么水泥都可以使用,強度發展慢些,對防止熱應力裂縫更好。在最低溫度2°C環境,澆筑混凝土可以不使用防凍劑,但必須做好保溫,并且密切注意氣溫變化趨勢。如果溫度還會降低,需要加強混凝土保溫隔冷。附:冬季施工混凝土測溫的有關規定在離建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通風條件較好的地方安裝規格不小于300*300*400的白色百葉箱。測溫起止時間指室外日平均氣溫連續5d低于5℃時起,至室外日平均氣溫連續5d高于5℃冬施結束;1、混凝土攪拌測溫記錄冬季混凝土施工時,應進行攪拌測溫(包括現場攪拌、商品混凝土)并記錄。混凝土冬施攪拌測溫記錄包括大氣溫度、原材料溫度、出罐溫度、入模溫度等。測溫的具體要求應有書面技術交底,執行人必須按照規定操作。一般為:對于已攪拌好的砼,要經常檢查砼出罐和入模溫度(每班不少于4次)要求砼或砂漿出罐溫度不低于10℃,入模溫度不低于5℃。原始記錄簽字完畢后交資料員歸檔。“現場攪拌或商品混凝土”字樣填人“備注”欄。表格中各溫度值需標注正負號。2、混凝土養護測溫記錄(1)混凝土的冬期施工應符合國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》 (JGJl04)和施工技術方案的規定。(2)摻加防凍劑的混凝土未達到抗凍臨界強度(4MPa)之前每隔2h測量一次,達到抗凍臨界強度(4MPa)且溫度變化正常,測溫間隔時間可由2h調整為6h。測溫次數控制:砼澆筑完及時測一次溫度做為第一次測溫,以后每2小時測一次,連測三天,三天后改為每4小時測一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼溫度0℃為終結。(3)混凝土冬施養護測溫應先繪制測溫點布置圖(標明具體部位名稱),包括測溫點的部位、深度等。測溫記錄應包括大氣溫度、各測溫孔的實測溫度、同一時間測得的各測溫孔的平均溫度和間隔時間等。此外還應進行成熟度計算(本次、累計)。表格中各溫度值需標注正負號。(4)關于測溫的項目、測溫次數和測溫孔設置按要求執行現行有關標準規定。①測溫孔位置的選擇,選擇在溫度變化大、容易散失熱量的部位、易于遭受凍結的部位,西北部或前陰的地方應多設置,測溫孔的口不迎風設置,且臨時封閉。預埋測溫管:砼澆筑完在未覆蓋前,要預埋測溫管,具體預埋的位置和數量,要事先繪出測溫點布置圖,每個測溫點要做好編號。②結構測孔的設置A、梁(包括簡支撐與連接梁):梁上測溫孔應垂直于梁的軸線,孔深為梁高的1/3至1/2處。B、現澆鋼筋混凝土構造柱:每根構造柱下端設一個測溫孔。C、底板:底板測溫孔布置按縱橫方向不大于5m間距布置,每間房間面積不大于20m2對可設一個測溫孔, 測溫孔垂直于板面,孔深為板厚的1/3至1/2。D、現澆混凝土墻板:墻厚為500px及500px以內時,單面設置測溫孔,孔深為墻厚的1/2;當墻厚大于500px時,雙面設置測溫孔,孔深為墻厚的1/3,并不小于250px測溫孔與板面成30度傾斜角。大面積墻面測溫孔按縱橫方向均不大于5m的間距布置;每塊墻面的面積小于20m2時,每面可設一個測溫孔。3、大體積混凝土養護測溫記錄大體積混凝土施工應對人模時大氣溫度、各測溫孔溫度、內外溫差和裂縫進行檢查和記錄。大體積混凝土養護測溫應附測溫點布置圖,包括測溫點的布置部位、深度等。表格中各溫度值需標注正負號。4、測溫要求⑴在測時,按測孔編號順序進行,溫度計插入測溫孔后,堵塞住孔口,留置在孔內3-5分鐘后進行讀數;⑵混凝土出罐、澆注及入模溫度每一工作班不應少于4次;⑶當采用蓄熱法養護時,其間每6小時測量一次;⑷摻用防凍劑混凝土,在強度未達到4.0Mpa以前,每2小時測1次,以后每6小時測一次;⑸冬期施工有室外大氣測記錄表;⑹采用成熟度法預估混凝土強度。
建筑模板一般用哪種厚度的可以滿足施工要求?
建筑模板一般都是用7.8.9層板,中南神箭7層板百張厚度不低于10.8MM,8層板百張厚度不低于12.5MM,9層板百張厚度不低于14.5MM1、梁側模板采用木方作為內楞間距約330mm,木方作為外楞間距500mm,采用可回收的M12普通穿墻螺栓加固水平間距500mm,豎向間距為中間一道。梁模板采用18mm膠合面板作為面板,梁底采60×80mm 方木橫向布置,間距300mm。縱向支承為φ48×3.5鋼管。扣件式鋼管腳手架作為撐系統,腳手架梁跨方向橫距1.2m,梁兩側立桿間距0.7m,其它縱距1.5m,步距1.5m。2、樓板模板采用60mm×80mm木方做板底支撐,中心間距300mm,扣件式鋼管腳手架作為撐系統,腳手架排距1.0m,跨距1.0m,步距1.5m。支承木方的橫桿與立桿的連接,要求采用雙扣件。3、墻模板,豎向內背楞采用60×80 木方間距300 mm(起步200mm,以上400mm 間距,其余間距600mm),水平外楞80×100 木方間距500 mm。加固通過背楞上打孔拉結穿墻螺栓水平間距600mm,豎向間距500mm,斜向支撐用鋼管中下三道進行間距600 mm加固以保證其穩定。4、柱模板 采用18mm 竹膠合板模板在木工車間制作施工現場組拼,豎向內楞采用60×80 木方@250左右,柱箍采用圓鋼管48×3.5,柱截面B方向或柱截面H方向間距200~350,用可回收的M12普通穿墻螺栓加固,四周加鋼管拋撐。柱邊角處采用木板條找補海棉條封堵,保證楞角方直、美觀。斜向支撐,起步為150mm,每隔1500mm 一道,采用雙向鋼管對稱斜向加固(盡量取45°),柱與柱之間采用拉通線檢查驗收。具體根據工程實際情況而定:1.保證他的位置正確,形狀,尺寸等完全符合設計圖的要求。2.有足夠的承受能力和穩定性,可以在施工中承受各種情況下出現的各種荷載。3.結構簡單,便于安裝及拆卸,使用靈活??梢詽M足綁扎鋼筋等要求,適合與集中制造,節省原材料,可以提高功效,加快工作速度,并且可以滿足后續工序的要求。
建筑 梁模板對拉螺栓 有什么規范嗎
沒有固定的規范,需要根據模板的設計計算得到的數據來最終確定。 建筑模扳 建筑模板是一種臨時性支護結構,按設計要求制作,使混凝土結構、構件按規定的位置、幾何尺寸成形,保持其正確位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷載。進行模板工程的目的,是保證混凝土工程質量與施工安全、加快施工進度和降低工程成本?! 菟ā 菟ǎ▽輻U),用于墻體內、外側模板之間的拉結,承受混凝土的側壓力和其他荷載,確保內外側模板的間距能滿足設計要求,同時也是模板及其支撐結構的支點,因此對拉螺栓的布置對模板結構的整體性、剛度和強度影響很大。
混凝土多長時間才能拆除模板?
1.墻體,一般要12小時左右。 2.頂板,一般要28天,或者強度要達到75%?! ?.懸挑構件,比如陽臺,強度要達到100%。 4.墻、柱及梁側模拆除:應在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆除模板而受損,一般強度達到1.0Mpa左右方可拆除。拆模時間應根據混凝土的強度等級、環境溫度或通過同條件養護試塊進行控制。 5.梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以內時,混凝土強度達到設計強度的50%;2-8米范圍內時,其強度達到設計強度的75%;大于8m的混凝土必須達到設計強度的100%時方可拆除?! ?.懸挑構件的模板拆除:無論其跨度長短,均要求必須在混凝土達到其設計強度的100%時方可拆除。 7.規范規定,跨度小于2m的懸臂梁及板,混凝土拆模強度應大于等于70%;跨度大于2m的懸臂梁及板,混凝土的拆模強度為100%。
模板支撐的頂托的允許范圍
建筑施工現場對可調頂托、可調底座使用較為普遍,尤其是用在模板支撐體系里面。目前一般只有在使用的外露部分長度上面有個200mm的說法,在模板規范和門式腳手架規范里有只言片語。由于當前建筑材料市場上,可調頂托、可調底座的產品規格型號相差較大。求助各位兄弟,有否有相關規范,對可調頂托,可調底座的各部分組成由明確要求,如螺栓部位長度直徑,鋼板厚度、尺寸等。以及可調頂托,可調底座的使用長度范圍等?,F(xiàn)場材料進場驗收、以及模板支撐體系的驗收實在不好操作。